- 41樓 發表於2013-05-25 12:15
引用 37樓 海賊王A 說:
其實隔熱磚能不就不用
裡面會吸附大量的水
進而造成防水層水解
之前殺大說進水與漏水處相格3公尺以上
其實多半就是有隔熱磚或是用乾式工法貼磚造成空心的不連續面
這種空間讓外部防水變的困難與多變數
其實隔熱磚能不就不用
裡面會吸附大量的水
進而造成防水層水解
之前殺大說進水與漏水處相格3公尺以上
其實多半就是有隔熱磚或是用乾式工法貼磚造成空心的不連續面
這種空間讓外部防水變的困難與多變數
1.頂樓防水重要,節能隔熱也很重要,若沒做是偷工減料
2.一般我會要求結構體施作頂版做排水坡度控制,中間版厚18公分兩側15公分自然排水,上面施作g5防水完成再施作10公分4000psi水泥砂漿保護層,上面再施作隔熱磚,故如裡面會吸附大量的水破壞防水層應不會發生